Puentes térmicos en voladizos

Hola a todos, es posible resolver el puente termico que se genera en un voladizo, que se encuentra en una fachada ventilada?
 
No he podido acceder ala imagen que planteas pero los voladizos en la medida que atraviesan la protección térmica de la fachada son siempre un problema de dificil resolución.
Algunas ideas:
a) reducir el espesor del voladizo (reducir el canto)
b) Aislar el forjado (ya sea por el interior o el exterior (para minimizar el efecto "aleta de disipación)
c) Construir el voladizo mediante apoyos puntuales que permitan en la mayoria de la sección la continuidad del aislamiento)
d) otros que se te puedan ocurrir.
 

mekens

Novel
hola josep, lo que dices de aislar el forjado, es en todo el forjado? o solo un trozo perimetral de este? mi edificio a estudiar tiene la fachada de obra de fàbrica portante paar revestir y se interrumpe con el forjado en cada planta! los voladizos són continuacion del forjado, logicamente.el problema es que l aislamineto lo hago por el interior mediante paneles de lana mineral. gracias
 
Hola Josep y gracias.
A ver si tu me pudiera resolver una duda, seria posible antes del proceso de hormigonado del voladizo insertar unas tiras de EPS de forma que interrumpieran la continuidad del hormigon? El puente termico quedaría reducido al armado. Es factible........
 
El problema que se plantea es de estabilidad.
¿como transmitir los momentos flectores negativos del voladizo al forjado?

Existe una patente internacional que resuelve este problema mediante un sistema de anclajes pasantes realizados con manguitos y barras de acero inoxidable.

Entraña una cierta complejidad estructural pero es posible.
 