Puerta cuarto caldera

GEMMA

Novel
Hola a todos, tengo una duda, para un cuarto de caldera situado en la planta sótano de una vivienda unifamiliar para caldera de gasoil (no se la potencia exacta pero es una vivienda sencillita supongo que será de menos de 50kw), es necesario colocar puerta resistente al fuego, gracias.
 

GEMMA

Novel
Estoy buscando información y al no ser superior a 70kw no se condiera cuarto de instalaciones como tal, pero tengo la duda de si necesita o no puerta resistene al fuego por lo tanto. Gracias.
 

unomas

Platino
Estoy buscando información y al no ser superior a 70kw no se condiera cuarto de instalaciones como tal, pero tengo la duda de si necesita o no puerta resistene al fuego por lo tanto. Gracias.
Según el DB SI, no sería local de riesgo especial y, por lo tanto, no sería necesario poner puerta cortafuegos (a expensas de lo que diga alguna otra normativa), aunque como el DB SI es una norma de mínimos, siempre puedes poner tú, más seguridad.

:)
 