Puerta EI2-60-C5 con cerradura

tete55

VIP
En un uso hospitalario, tengo el siguiente problema

Tengo una zona que debe quedar OBLIGATORIAMENTE cerrada durante la noche.
que se encuentra entre 2 sectores, según el esquema siguiente.

Mi pregunta es si puedo pornerle una cerradura a la puerta EI2-60-C5 teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
-Es una zona de diagnóstico SIN salas de espera, en la que los pacientes siempre entran acompañados por personal sanitarios, por lo que entiendo que la puerta cortafuegos en cuestión no necesita ni barra antipánico ni abrir hacia afuera (ocupación inferior a 50 personas)
-por la noche la zona de diagnóstico del sector uno, no tiene actividad y por tanto no tiene ocupación, y dado el material que incluye, debe quedar totalmente cerrado.
-la puerta EI2-60-C5 en cuestión no es necesario que sea una salida de planta (tengo otra en el sector 2 un poco más adelante, cumpliendo recorridos máximos).

Entiendo por tanto que la puerta EI2-60-C5 puede disponer de cerradura.
Estoy en lo cierto??? :confused::confused:
 
Cada día retuerces un poco mas la norma :eek: :eek:

Si dicha puerta va a permanecer cerrada mientras el recinto esta en uso, debe quitar la flecha que pone recorrido de evacuación, suponerla cerrada y comprobar los recorridos, si cumple, puede tener cerradura, porque no estaría en el "recorrido de evacuación".

Eso si, tendrías que señalizar claramente como SIN SALIDA o bloqueada que quede muy claro y señalizar la otra como SALIDA.

Por cierto

¿Has comprobado que existan puertas de dos hojas asimétricas EI?
 

madaliz

Esmeralda
No me queda claro el problema, tienes dos puertas en el recinto que quieres cerrar (la que pones con cerradura y la que esta bajo la leyenda "SECTOR 1") y solo cierras una, es que la otra no es necesario cerrarla?, si cierras las dos ¿por donde evacuan?.
En fin no acabo de verlo; independientemente de lo que dice Octopussy que efectivamente has de mantener recorridos y salidas (señalizando como "SIN SALIDA" las que no se deban utilizar.
Iniciado por Octopussy

¿Has comprobado que existan puertas de dos hojas asimétricas EI?
Si que existen, pero la hoja de dimensión menor de 60 cm. ha de estar cerrada con pasador y no cuentan para evacuación.
 

tete55

VIP
Cada día retuerces un poco mas la norma :eek: :eek:

Si dicha puerta va a permanecer cerrada mientras el recinto esta en uso, debe quitar la flecha que pone recorrido de evacuación, suponerla cerrada y comprobar los recorridos, si cumple, puede tener cerradura, porque no estaría en el "recorrido de evacuación".

Eso si, tendrías que señalizar claramente como SIN SALIDA o bloqueada que quede muy claro y señalizar la otra como SALIDA.

Por cierto

¿Has comprobado que existan puertas de dos hojas asimétricas EI?

La zona que he dibujado está compartimentada, y aunque todas las zonas están comunicadas, el acceso principal a la zona se realiza a través de la puerta EI. El acceso y la salida (también de evacuación).
Es materialmente imposible, por diversos condicionantes de proyecto, realizarla por el otro sitio (es un proyecto endiablado).

Mi criterio, es que mientras exista actividad en la sala, la puerta EI estará necesariamente abierta y por tanto podrá utilizarse como recorrido de evacución.
Mientras no haya actividad, no habrá nadie en el interior, y por tanto las puertas pueden permanecer cerradas.

Sí que existen puertas de 2 hojas asimétricas.
 

tete55

VIP
No me queda claro el problema, tienes dos puertas en el recinto que quieres cerrar (la que pones con cerradura y la que esta bajo la leyenda "SECTOR 1") y solo cierras una, es que la otra no es necesario cerrarla?, si cierras las dos ¿por donde evacuan?.
En fin no acabo de verlo; independientemente de lo que dice Octopussy que efectivamente has de mantener recorridos y salidas (señalizando como "SIN SALIDA" las que no se deban utilizar.
Si que existen, pero la hoja de dimensión menor de 60 cm. ha de estar cerrada con pasador y no cuentan para evacuación.

No hombre, cuando la zona se queda sin actividad, se cierran todas las puertas!!!!
La puerta que no es EI no puede usarse como evacuación porque da directamente a una sala de rayos X y no es lógico realizar la evacuación por ahí

Efectivamente, la hoja pequeña en la puerta EI de 2 hojas asimétricas, no cuenta para la evacuación
 
Y no sería más fácil hacer que la sala de diagnóstico estuviera totalmente del lado del sector 1 o del sector 2...?

Te ahorrarías muchos problemas, y para eso solo tendrías que correr la puerta EI del pasillo...

Es que eso de un recinto a caballo entre dos sectores... :rolleyes:
 
Mientras no haya actividad, no habrá nadie en el interior, y por tanto LAS puertas pueden permanecer cerradas.

Eso no lo habías dicho antes :p, se entienden las dos cerradas, cuando no hay uso, las dos abiertas cuando si lo hay.
 

tete55

VIP
Y no sería más fácil hacer que la sala de diagnóstico estuviera totalmente del lado del sector 1 o del sector 2...?

Te ahorrarías muchos problemas, y para eso solo tendrías que correr la puerta EI del pasillo...

Es que eso de un recinto a caballo entre dos sectores... :rolleyes:
Si me dices donde puedo conseguir una puerta EI2-60-C5 plomada (es una sala de rayos X), con su correspondiente certificado, me lo empiezo a plantear...
 
Tete55, por lo que he entendido del esquema y las intervenciones anteriores, no veo mucho problema (aunque seguro que me equivoco y no lo he entendido ...)

A la puerta EI que le quieres poner cerradura (la que pone No es salida de planta), se la pones con un semi-bombillo, de modo que para entrar hace falta llave (si está cerrada no se puede entrar sin la llave, que suponemos que la tendrá el personal sanitario que facilita el acceso a los pacientes).

Para salir, de ese recinto, nos indicas que puede abrir hacia el interior (es de menos de 50 personas, y además el personal está familiarizado con el sistema) se le coloca una manilla que cumpla con la UNE-EN 179, y pueden salir cuando quieran (la cerradura no actúa por esa mitad de la puerta).

Por lo tanto, esa vía de evacuación del recinto, lo es, y puede seguri siéndolo... Y el recinto podrá quedar cerrado incluso aunque esté en uso.

La puerta que NO es EI, (plomada) de la zonadel Sector1, llevará el sistema de cierre que necesite para evitar que se entre en la zona de radiodiagnótico: tampoco parece problema para evitar que entre nadie cuando está en uso.

Me queda la duda de la puerta EI situada en medio del pasillo, entre los 2 sectores (cada uno con su 2 ruta de evacuación): Está claro que es para sectorizar y no sé si necesitas evitar que entre gente desde el Sector 2 al sector 1: En caso afirmativo, la solucion sería similar pero colocando cerradura con bombillo, y señalización de "Sin salida" desde las 2 partes. Con unas señales más, marcando las salidas de recinto y con flechas para el sentido de las rutas y listo...

Segruo que ese hospital tiene miga... Espero que sirva mi opinión...
 
Si me dices donde puedo conseguir una puerta EI2-60-C5 plomada (es una sala de rayos X), con su correspondiente certificado, me lo empiezo a plantear...
Aparte de lo que te ha dicho Unomas, puedes poner un vestíbulo previo con puerta plomada, y luego ya detrás la puerta EI2-60 C5 que puede estar abierta con sus electroimanes... :cool:

P.D.: Creo que lo habitual son chapas de 2mm.
 
Y cuidado que esa puerta de paso entre sectores no sea necesario que deba abrir en 2 sentidos por evacuaciones (doble puerta)... :rolleyes:
 

tete55

VIP
el hospital es para echarle de comer aparte...pero no actúo en la totalidad sino exclusivamente en esa zona que da al pasillo que uno ambos sectores.
La puerta del pasillo es una RF-60 (se colocó según la CPI-96) con retenedor, por lo que siempre está abierta, excepto en caso de incendio.
Respecto al semibombillo, el carpintero me ha comentado que únicamente lo puede colocar al revés, con lo que no me sirve: la puerta se abre siempre en el sentido de apertura, o sea desde el pasillo, y se queda cerrada desde el contrario, o sea, desde el interior de la zona de diagnóstico. :confused::confused::confused:. Al no coincidir el sentido de apertura, con el de evacuación, pues me encuentro el problema...

@arckko7: el vestíbulo previo es inviable. No hay espacio físico para meter todo lo que hay que meter y un vestíbulo previo, además. Respecto a la puerta plomada, es de 2 mm, pero de lo que estabamos hablando era de una puerta plomada EI2-60-C5
 

Patxin

Novel
Muy buenas tardes a todos.
Creo que a veces complicáis demasiado las cosas.(me recuerda algún chiste malo de ingenieros que he leído en alguna cafetería)
Es más fácil.... lo que llamáis "cerradura" se compone de tres cosas distintas: cerradura, manillas y bombillo (cilindro) con llaves.
La puerta cortafuegos tiene que tener una cerradura (C5) si o si. (si no, no podría cerrarse)
Esa cerradura, en este caso, tiene que ser tipo "panik" (que asegura la apertura) y además "inversa", porque abre en el sentido de "tirar" de la puerta.
Después, por el lado interior, se le pone una manilla y por el exterior una manilla con un bombillo, para cerrar/abrir con llave y así aseguramos que, aunque desde el pasillo se cierre con llave por la noche (o todo el día), si alguien se quedara dentro (por descuido) siempre podría salir.
Habla con tu suministrador de herrajes y pídele una "cerradura panik inversa" y sabrá enseguida de que le hablas.
También existen las puertas asimétricas con contracerradura, a las que se les puede poner barra antipánico.
(Supongo que también existirá esa contracerradura de tipo "panik", pero no quiero ni pensar en lo que puede costar)
 

tete55

VIP
Gracias Patxin. Con una "Panik inversa" creo que soluciono el problema.
 
Arriba