Puertas de contadores electricidad

paty57

Novel
Hola a todos,
tengo un bloque de 8 viviendas sin CTE con armario de contadores en planta baja.¿sabéis si las puertas de ese armario debem ser RF? A quien dice que sí , quien dice que no...estoy bastante liada.
Os agradezco la atención por adelantado.
 

M.Bencomo

Plata
UNELCO-ENDESA te pide que cumpla las condiciones de protección contraincendios que establece la CPI (establecía ahora será por el DB SI) para los locales de riesgo especial bajo.
 

El Tapao

Esmeralda
Aparte de lo dicho:

Criterios para la interpretación y aplicación del Documento Básico DB SI - Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación

Recopilación de consultas dirigidas a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda

Fecha de la última actualización: 9 de agosto de 2007

Pg. 33:

¿Se puede instalar un armario de centralización de contadores de electricidad en el recinto de una escalera protegida, en el de una especialmente protegida o en un vestíbulo de independencia?¿Y en un sector de riesgo mínimo?

Un armario de centralización de contadores (que conforme a la Instrucción Técnica ITC MIE-BT-016 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión solo puede albergar 16 contadores como máximo) puede estar situado en las zonas mencionadas, si está separado de ellas con elementos EI 120 y registros EI 60.
 

jasonkid13

Esmeralda
En principio deben ser RF. El problema es que hay empresas suministradoras MU FAMOSAS que no tienen esas puertas y te intentan meter el tema de que nadie las pone... o te meten la puerta metálica sin más.

Ponlas o mete el cuadro en un cuarto y hazlo RF si te da menos problemas.

sds

J
 
PF 30, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de baja Tensión
 
Arriba