Recorrido de evacuación pensión con habitaciones

AZERO

Novel
Hola, tengo un caso un poco complicado de resolver.

Es una pequeña pensión de 9 habitaciones (2 hab en planta baja y 7 hab en planta 1ª) con tres plantas sobre rasante que se comunican entre sí a través de una única escalera central que no da a fachada. Dicha escalera es el gran problema.
Según el CTE la escalera no es protegida, ya que, la altura de evacuación es inferior a 10 metros puesto que en la última planta se encuentra la azotea que es una zona de ocupación nula.
La planta 1ª tiene 2 puertas RF que dan a los pasillos de evacución que comunican con las habitaciones.
En la planta baja se encuentra situada la recepción, justo debajo de la escalera, y no tiene puerta RF dando al pasillo de evacuación que comunica con el exterior, puesto que debido a su apertura invadiría dicho pasillo incumpliendo con el CTE. Al no tener esa puerta RF la escalera no queda sectorizada con la planta baja.

Me surgen varias dudas:
¿Es correcto no colocar la puerta RF en la plata baja?
Si coloco la puerta de evacuación al exterior con la apertura hacia el exterior invado la acera. ¿sería correcto colocarla con apertura hacia el interior?
¿Es suficiente la ventilación de la escalera con una claraboya?

Salu2!
 

tete55

VIP
Hola, tengo un caso un poco complicado de resolver.

Es una pequeña pensión de 9 habitaciones (2 hab en planta baja y 7 hab en planta 1ª) con tres plantas sobre rasante que se comunican entre sí a través de una única escalera central que no da a fachada. Dicha escalera es el gran problema.
Según el CTE la escalera no es protegida, ya que, la altura de evacuación es inferior a 10 metros puesto que en la última planta se encuentra la azotea que es una zona de ocupación nula.
La planta 1ª tiene 2 puertas RF que dan a los pasillos de evacución que comunican con las habitaciones.
En la planta baja se encuentra situada la recepción, justo debajo de la escalera, y no tiene puerta RF dando al pasillo de evacuación que comunica con el exterior, puesto que debido a su apertura invadiría dicho pasillo incumpliendo con el CTE. Al no tener esa puerta RF la escalera no queda sectorizada con la planta baja.

Me surgen varias dudas:
¿Es correcto no colocar la puerta RF en la plata baja?
Si coloco la puerta de evacuación al exterior con la apertura hacia el exterior invado la acera. ¿sería correcto colocarla con apertura hacia el interior?
¿Es suficiente la ventilación de la escalera con una claraboya?

Salu2!
Antes de nada: para poner puertas RF, no pongas nada. Tendrás que colocar puertas EI2-X-C5, siendo X el tiempo de exposición que tienen que aguantar.

¿Es correcto no colocar la puerta RF en la plata baja?
si la escalera no tiene que ser protegida, no tienes que protegerla
Si cumples las condiciones de que el arranque de la escalera sea salida de planta, tampoco tendrías ni que compartimentarla, aunque según las consultas del ministerio:
Los oficios de planta en hoteles, ¿deben cumplir alguna condición de compartimentación?
Las mismas aplicables a las habitaciones de alojamiento, es decir, paredes EI 60y, en establecimientos cuya superficie construida exceda de 500 m2, puertas de acceso EI2 30-C5.
No obstante, cuando su dimensión y uso previsto obliguen a su clasificación como local de riesgo especial conforme a SI 1-2, deben cumplir las condiciones que se establecen para estos.
o sea, que donde tienes que poner las puertas EI2-30-C5 es en los accesos a las habitaciones, no en el pasillo

Si coloco la puerta de evacuación al exterior con la apertura hacia el exterior invado la acera. ¿sería correcto colocarla con apertura hacia el interior?
según el DB-SI3-6.3:
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos, o bien.
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta
los criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección.
tú verás para donde tiene que abrir...:rolleyes:

¿Es suficiente la ventilación de la escalera con una claraboya?
si no tiene por que ser protegida no necesita ventilación, a menos que lo exiga alguna otra normativa. Además, habría que ver como diseñas esa claraboya para asegurar la ventilación
 

AZERO

Novel
Es un establecimiento de uso residencial público con una superficie inferior de 500 m2. El recorrido de evacuación desde la habitación más desfavorable es inferior a 25 m. por lo tanto la escalera no es protegida.

Entonces, según dices que por tratarse de una escalera no protegida no sería necesario colocar la puerta conraincendio en la planta baja quedando la escalera abierta al pasillo que comunica con habitacones y con la salida al exterior del edificio. No? En que leyes te basas?

¿Esta escalera abierta no tendría que cumplir algún tipo de ventilación para evacuación de humos en caso de incendio? ¿con la claraboya es suficiente? El CTE no habla de ventilación en escaleras...

Otro problema es que la puerta de entrada principal a la Pensión no tiene el sentido de apertura de evacuación, ya que, invadiría la acera. Me comentas que al tener un paso previsto inferior a 50 personas no es necesario colocar la apertura de la puerta en sentido evacuación. ¿siendo un establecimiento de uso residencial público se le puede aplicar esta normativa?

Gracias por la información!!
 

madaliz

Esmeralda
Iniciado por AZERO

Entonces, según dices que por tratarse de una escalera no protegida no sería necesario colocar la puerta conraincendio en la planta baja quedando la escalera abierta al pasillo que comunica con habitacones y con la salida al exterior del edificio. No? En que leyes te basas?
tete55 se basa en esto para su respuesta
DB-SI
DB-SI-3 , SI-3 Evacuacion de ocupantes
.
..
5 Protección de las escaleras
1 En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas
para evacuación.
Tabla 5.1. Protección de las escaleras
Uso previsto (1). . . . . . . . . . . . . . Condiciones según tipo de protección de la escalera
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h = altura de evacuación de la escalera
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P = número de personas a las que sirve en el conjunto de plantas
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No protegida . . . . . . Protegida (2). . . . . Especialmente protegida
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Escaleras para evacuación descendente

Residencial Público . . . . . . . . . . . .Baja más una . . . . .h ≤ 28 m (3)
Iniciado por ACERO

¿Esta escalera abierta no tendría que cumplir algún tipo de ventilación para evacuación de humos en caso de incendio? ¿con la claraboya es suficiente? El CTE no habla de ventilación en escaleras...
Pues eso, sí el CTE no habla de ventilación en escaleras que no sean protegidas( de hecho no dice nada de ellas) pues según él no necesitas ventilación (de protección contraincendios, otra cosa serán las Normas Urbanisticas de tu Comunidad, o el buen hacer )

Iniciado por ACERO

¿siendo un establecimiento de uso residencial público se le puede aplicar esta normativa?
Según el DB-SI del CTE se puede hacer, otro tema serán las Normas Urbaniaticas o legislacion de Turismo, eso has de comprobarlo, pero por legislación de protección contra incendios no hay problema.


Cuidado que necesitaras puertas de acceso EI2 30-C5. en las habitaciones


Iniciado por tete55

Los oficios de planta en hoteles, ¿deben cumplir alguna condición de compartimentación?

Las mismas aplicables a las habitaciones de alojamiento, es decir, paredes EI 60y, en establecimientos cuya superficie construida exceda de 500 m2, puertas de acceso EI2 30-C5.
No obstante, cuando su dimensión y uso previsto obliguen a su clasificación como local de riesgo especial conforme a SI 1-2, deben cumplir las condiciones que se establecen para estos.
 

tete55

VIP
Otro problema es que la puerta de entrada principal a la Pensión no tiene el sentido de apertura de evacuación, ya que, invadiría la acera. Me comentas que al tener un paso previsto inferior a 50 personas no es necesario colocar la apertura de la puerta en sentido evacuación. ¿siendo un establecimiento de uso residencial público se le puede aplicar esta normativa?

Gracias por la información!!
pero tú te has leido el DB-SI????? :eek::eek::eek::confused::confused::mad::mad:
 
Arriba