Recubrimiento para clase de exposición Qc

korreinho

Bronce
Hola amigos, ¿qué recubrimiento ponéis para clase de exposición Qc? Yo he visto en otros proyectos de compañeros que ponen 5 cm, la EHE lo deja a nuestra elección.
Un saludo y muchas gracias.
 
50-55 mm es lo usual, y siempre que uses un hormigón adecuado.

Entiendo que todos usan 50 mm por el punto siguiente, incluido en el artículo 37.2.4.1 de la EHE.

Cuando por exigencias de cualquier tipo (durabilidad, protección frente a incendios o utilización de grupos de barras), el recubrimiento sea superior a 50 mm, deberá considerarse la posible conveniencia de colocar una malla de reparto en medio del espesor del recubrimiento en la zona de tracción, con una cuantía geométrica del 5 por mil del área del recubrimiento para barras o grupos de barras de diámetro (o diámetro equivalente) igual o inferior a 32 mm, y del 10 por mil para diámetros (o diámetros equivalentes) superiores a 32 mm.

Nótese que es simplemente una recomendación, pero es cierto que para grandes recubrimientos es fácil que se produzcan fisuras que acaben por dar al traste con las consideraciones de durabilidad.

De todas formas, la Qc es muy delicada, la selección del hormigón es fundamental y debe estudiarse en cada caso, por eso en la norma se lavan las manos.
 

vile

Platino
¿Qc?
Es una exposición a un ambiente químico muy fuerte... ¿se trata del agua? ¿terreno?

Como mínimo es un terreno industrial contaminado... ¿seguro que no se trata de un error?
 
¡Vaya terreno!, también es posible que el agua que está en contacto con la cimentación tenga algún parámetro agresivo para el hormigón (ataque fuerte).
 

Trasgo

Platino
Una vez definida la correcta dosificación y elección de componentes materiales para el hormigón, el recubrimiento debe ser de al menos 50 mm.
 
Arriba