Refuerzo a negativo de una viga - Vuelo

Buenos días.
Me gustaría consultaros una duda:

Estamos haciendo la obra de reforma de un edificio existente. Una parte de la obra consiste en aumentar el vuelo ya existente. El vuelo actual es de forjado unidireccional de hormigón armado. Se proyecta una estructura metálica, adosada a la anterior, incrementando la longitud del vuelo.
La duda se plantea cuando el vuelo actual presenta una cierta deformación. Aunque el calculo teórico realizado dice que no debería producirse esta deformación y que además el vuelo nuevo podría soportarlo perfectamente.
Pues bien, ante alguna grieta de deformación, se nos plantea duda. Y esto hace que pensemos que necesitemos reforzar el vuelo existente. Lo que sucede que sería un refuerzo a negativo y por arriba de la viga.
¿Que solución me recomendais?
¿Fibra de carbono, valdría? Al ser a negativo?

Hay que tener en cuenta que encima de la viga que ha flectado, y que presumiblemente hay que reforzar, hay pretil de fabrica de ladrillo.

Gracias.



Un saludo y gracias.
 
Arriba