Resistencia al fuego en muro de sótano

carcayu

Novel
Muy buenas a todos. Tenía una duda que me gustaría que me aclaráseis: según la norma (escribo de memoria :D), la resistencia minima exigida para los elementos exteriores conformantes de un sector debe ser EI60, salvo el caso de evacuación ascendente mayor a 2 m, que debe ser 120 EI. Sin embargo, mi caso concreto es una vivienda unifamiliar, que como tal su origen de evacuación está a la salida de la misma, y que por tanto, supongo, que su evacuación ascendente y descendente es la misma, o sea: cero ¿estoy en lo cierto?

Por la misma regla de tres, no sería necesario dimensionar elementos de evaciuacón no? (puertas, pasillos, escaleras, etc)

Gracias por adelantado
 

unomas

Platino
Muy buenas a todos. Tenía una duda que me gustaría que me aclaráseis: según la norma (escribo de memoria :D), la resistencia minima exigida para los elementos exteriores conformantes de un sector debe ser EI60, salvo el caso de evacuación ascendente mayor a 2 m, que debe ser 120 EI. Sin embargo, mi caso concreto es una vivienda unifamiliar, que como tal su origen de evacuación está a la salida de la misma, y que por tanto, supongo, que su evacuación ascendente y descendente es la misma, o sea: cero ¿estoy en lo cierto?

Por la misma regla de tres, no sería necesario dimensionar elementos de evaciuacón no? (puertas, pasillos, escaleras, etc)

Gracias por adelantado

Y digo yo... ¿qué tiene que ver la velocidad con el tocino? :confused:

Por cierto, sí, estás en lo cierto respecto al tocino :D :p y no hay que dimensionar los medios de "evaciuacón", aunque por aquí los llamamos de "evacuación" ;) :p
 

carcayu

Novel
Y digo yo... ¿qué tiene que ver la velocidad con el tocino?

A ver si me explico mejor :p: Vivienda unifamiliar con sotano; a priori, evacuación ascendente mayor a 2 m, y por tanto los muros deben ser EI120.

Ahora bien, si el origen de evacuación de la vivienda es únicamente a la salida de la misma, no existe recorrido de evacuación y por tanto, al no existir recorrido de evacuación, no debería considerarse que existe ni evacuación ascendente ni descendente.

Por tanto, muros con la resistencia minima exigida, EI60.

Otro caso que se me antoja igual, una escalera que sólo baja a un sótano que sirve de almacen y que mide menos de 50 m2. Como tiene ocupación nula, no se puede considerar que en dicho edificio, aunque tenga sótano, "exista" la evacuación ascendente.

¿Puedo estar en lo cierto?:confused:

y no hay que dimensionar los medios de "evaciuacón", aunque por aquí los llamamos de "evacuación"

perdón, un lapsus con el teclado :D
 

unomas

Platino
A ver si me explico mejor :p: Vivienda unifamiliar con sotano; a priori, evacuación ascendente mayor a 2 m, y por tanto los muros deben ser EI120.

Umm.... mírate la tabla 3.1 del DB SI 6... puede que te lleves una "surprais" ;)


Otro caso que se me antoja igual, una escalera que sólo baja a un sótano que sirve de almacen y que mide menos de 50 m2. Como tiene ocupación nula, no se puede considerar que en dicho edificio, aunque tenga sótano, "exista" la evacuación ascendente.

Pues no.... pero esto tiene una pinta a garaje....:rolleyes:

:)
 

carcayu

Novel
afú, me parece que estoy yo hoy espesito. A ver si me aclaro

Umm.... mírate la tabla 3.1 del DB SI 6... puede que te lleves una "surprais"
Yap, pero me estas hablando del muro de sótano como elemento estructural, y yo me refiero al muro de sótano como una pared delimitadora de un sector de incendios, (tabla 1.2 del SI 1), que es mas restrictivo en este caso (EI120). Porque yo, por lo menos, entiendo que "Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas
que delimitan sectores de incendio", significa aquellas paredes,techos,etc. que conforman el exterior de un sector-edificio, tenga o no medianera y esté o no esté relativamente cerca de otro edificio (¿estoy en lo cierto :confused:)

a todo esto, pregunta gilipollesca: EI60 y R60 es lo mismo no? (básicamente, que es estable y resistente al fuego hasta los 60 minutos después de un incendio); es que nunca he entendido porque se utilizan los dos terminos indistintamente.


Pues no.... pero esto tiene una pinta a garaje....
no hombre, no es que intente colocar un garaje de tapadillo :D era sólo una pregunta hipótetica. Además, para bajar igual se apañan los coches, pero para subir, si sólo hay una escalera de acceso al sótano, lo veo complicado :D
 

unomas

Platino
Yap, pero me estas hablando del muro de sótano como elemento estructural, y yo me refiero al muro de sótano como una pared delimitadora de un sector de incendios, (tabla 1.2 del SI 1), que es mas restrictivo en este caso (EI120). Porque yo, por lo menos, entiendo que "Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas
que delimitan sectores de incendio", significa aquellas paredes,techos,etc. que conforman el exterior de un sector-edificio, tenga o no medianera y esté o no esté relativamente cerca de otro edificio (¿estoy en lo cierto :confused:)

Sí, es una de esas "aparentes" contradicciones del CTE DB SI :D :rolleyes:.

Si tu sótano limita con otro edificio, elementos delimitadores EI 120 y, si tienen función estructural, como consecuencia, serán R 120 también. Si delimitan con tierras y en tu parcela, y no va a haber otras edificaciones colindantes, ni eso.



a todo esto, pregunta gilipollesca: EI60 y R60 es lo mismo no? (básicamente, que es estable y resistente al fuego hasta los 60 minutos después de un incendio); es que nunca he entendido porque se utilizan los dos terminos indistintamente.

No, no es lo mismo, pues los ensayos son diferentes y se miden de forma diferente.

Un elemento estructural puede tener R XX y no alcanzar EI
xx.

Todo esto proviene de la normativa Uropea y de sus Requisitos Esenciales :)
 

carcayu

Novel
Si tu sótano limita con otro edificio, elementos delimitadores EI 120 y, si tienen función estructural, como consecuencia, serán R 120 también. Si delimitan con tierras y en tu parcela, y no va a haber otras edificaciones colindantes, ni eso.

OK, entonces, supongo que lo que tengo que interpretar, en la tabla 1.2, es que se refiere a "intromisiones" del incendio que pueda ser causado en mi sector-edificio, con otro no? Como cuando se habla de medianería y fachadas en propagación exterior.

Por esa misma regla de tres, no debería ser el mismo tratamiento ante el fuego el que se le dé, en una vivienda en medianeras, a sus medianeras y a la fachada. ¿estoy en lo cierto?

No, no es lo mismo, pues los ensayos son diferentes y se miden de forma diferente.

Un elemento estructural puede tener R XX y no alcanzar EI
xx.

Todo esto proviene de la normativa Uropea y de sus Requisitos Esenciales

Pues es bueno saberlo. Me documentaré a ver en qué se distinguen realmente.

y muchísimas gracias por todo, de verdad. Eran dudas del DB-SI que siempre me han rondado por la cabeza
 

unomas

Platino
OK, entonces, supongo que lo que tengo que interpretar, en la tabla 1.2, es que se refiere a "intromisiones" del incendio que pueda ser causado en mi sector-edificio, con otro no? Como cuando se habla de medianería y fachadas en propagación exterior.

¡Sástamente! :)


Por esa misma regla de tres, no debería ser el mismo tratamiento ante el fuego el que se le dé, en una vivienda en medianeras, a sus medianeras y a la fachada. ¿estoy en lo cierto?

Yes!

:)
 
Arriba