Resistencia al fuego en patinillo para instalaciones

Sarnas Morgul

Diamante
Me surge la siguiente duda. En un edificio de varias plantas en el que los patinillos, por donde discurren los conductos de ventilación y bajantes, atraviesan diferentes sectores de incendios de viviendas, ¿se entiende que cumple la resistencia al fuego entre diferentes sectores, es decir, EI 120, colocando en cada planta un trasdosado para formar el patinillo con resistencia al fuego EI 60? Dado que en el interior del patinillo no existe riesgo de que se origine un incendio, se podría entender que la resistencia de los trasdosados de dos plantas de sectores diferentes sería EI 60 + EI 60 (EI 120). ¿Qué opináis?
Saludos.
 

Goyoes

Platino
@Sarnas Morgul, creo que es asimilable a esta consulta del CTE al Ministerio:



Da a entender que el elemento que delimite el patinillo tiene que cumplir EI 120. Si además va ventilación por ellos y no son shunts (son una excepción), el fuego se puede transmitir por el patinillo de maravilla. Yo pensaría en el patinillo de forma abstracta como una "prolongación" hacia arriba en ese punto del sector inferior, del que debe separarse con elementos EI 120.

P. D.: A ver si acaba esto y nos tomamos unas cervecitas :LOL:
 