Resistencia hormigón ambiente IIa+Qa

SMP

Experto
#1
Tengo una obra calculada en un ambiente IIa+Qa y por tanto HA-30.
Por otro lado el geotecnico tambien me exige una mejora del terreno de 50 cm.
Entonces quiero justificarle a la OCT que la losa no va a estar en contacto con el terreno para no tener que colocar HA-30 y si HA-25 que es lo que tengo contratado. ¿como lo veis?
A nivel de calculo,¿ ese cambio de resistencia de hormigon puede hacerme variar el armado o me puede valer el mismo?
 
#2
Estimado forero el hecho de utilizar un hormigón IIa+Qa no obliga al empleo de un hormigón HA-30, es perfectamente compatible el empleo de un hormigón HA-25 con IIa+Qa y en este caso es recomendable que no obligatorio el empleo de cemento MR o resistente al agua de mar. La tabla 37.3.2. b donde se RECOMIENDA el empleo de un hormigón HA-30 con Qa, se realiza en todo caso por compatilidad en la dosificación del hormigón por motivos exclusivamente de durabilidad. Dicho de otro modo tu podrías calcular la obra con HA-25, realizar tu plan de control de materiales sobre un HA-25 y disponer un HA-25, o bien disponer un HA-30 por compatibilidad en la dosificación del hormigón.

Saludos.
 
Arriba