Respiraderos en muro de contención

rdher

Novel
Saludos a todos en el foro

Estoy diseñando un Muro de Contención de Concreto armado de 4m de altura, en otras ocasiones coloco tuebría de PVC de 3” a lo largo y alto del muro para que funcionen como respiraderos y como drenaje, en este caso en particular la parte posterior del Muro servirá de pared a un edificio, es decir el agua drenaría hacia adentro del Edificio….como podría en este caso alguien conoce algún método para para recolectar el agua y hacerla drenar hacia otro lado.

Muchas gracias anticipadas por su ayuda.
 

Ruskin

VIP
En medicina se suele decir "ubi pus, ibi evacua". Yo, que algunas veces sufro ataques de cursilería, parafraseo este conocido aforismo diciendo "ubi aqua, ibi evacua". Esto quiere decir que la solución de meter el agua en el edificio está completamente en contra de mi criterio, antes bien, impermeabilizaría y drenaría el trasdós del muro, canalizando el agua por fuera del edificio.

La solución de camara bufa ventilada con canaleta inferior de recogida de agua en el intradós del muro, que supongo que es la que buscas, la dejo exclusivamente para cuando es imposible drenar el trasdós, como es el caso de una pantalla o bien en obras de restauración, rehabilitación o reforma.

Saludos.
 

rdher

Novel
En medicina se suele decir "ubi pus, ibi evacua". Yo, que algunas veces sufro ataques de cursilería, parafraseo este conocido aforismo diciendo "ubi aqua, ibi evacua". Esto quiere decir que la solución de meter el agua en el edificio está completamente en contra de mi criterio, antes bien, impermeabilizaría y drenaría el trasdós del muro, canalizando el agua por fuera del edificio.

La solución de camara bufa ventilada con canaleta inferior de recogida de agua en el intradós del muro, que supongo que es la que buscas, la dejo exclusivamente para cuando es imposible drenar el trasdós, como es el caso de una pantalla o bien en obras de restauración, rehabilitación o reforma.

Saludos.

Exclente Respuesta muchas gracias por tu ayuda
 
Arriba