RF puerta maquinaria ascensor

#1
Tengo una duda respecto a si es necesaria o no, que la puerta del cuartillo donde se coloca la maquinaria del ascensor de un edificio de oficinas en necesaria que sea RF, si así fuera que RF y donde lo pone en la CPI ya que no lo encuentro. Gracias.
 
#2
El art. 19 de la CPI establece que los locales que albergan maquinaria de aparatos elevadores se regula por su reglamentación específica.
Aparatos elevadores ITC MIE-AEM 1.
En esta reglamentación no dice nada respecto a RF, pero en lógica, si el cuarto de máquinas está en comunicación con el hueco del ascensor y a este se le exige algún tipo de RF o compartimentación respecto al resto del edificio, dichas consideraciones deben ser aplicadas también al cuarto de máquinas.
 
#3
El CTE sí exige puertas RF (que ya no son RF, se denominan de otra manera pero no me acuerdo) en los cuartos de máquinas.
 
#4
Efectivamente, el CTE sí incluye los cuartos de ascensores como local de riesgo especial bajo, y le exige al menos R 90 a la estructura, EI 90 a cerramientos y EI2 45-C5 a las puertas. Está en las tablas 2.1 y 2.2 del DB SI 1.
 
#5
RF-t equivale a EI-Ct
PF-t equivale a E-Ct

E=integridad
I=aislamiento

La clasificación I se completa con el sufijo 1 o 2 según el aislamiento utilizado. En nuestro caso de puertas en sufijo debería ser 2.
Parámetro C, indicativo de la calidad del cierre automático.

Y desde aquí dejar constancia de mis agradecimientos a El_Inutil ;)

Saludos.

Pd.: JF ¿y si nos quedamos en el punto medio? ;)
 
#6
También son ganas de cmplicar las cosas cambiando las ef, rf y demás, cómo si no tuviéramos bastante con volver a estudiarno toooooda la normativa que conocíamos.
 