Muros pantalla CYPE Rigidez axil

kiro

Novel
En el modulo de muros pantalla de cype, cuando se incluye un anclaje, sea pasivo o activo, el termino de rigidez a axil que pide el programa ¿se refiere a EA/L de la barra o cable que se ponga como anclaje? si no es así, a que valor se refiere este término?

Lo comento porque en algunos proyectos he visto que ponen de valor 10000 (no se porque) y luego realizan el dimensionamiento del anclaje a parte, por lo que mi duda es si se pone un valor de rigidez axil "aleatorio" en el programa y posteriormente se dimensiona el anclaje

gracias por adelantado
 

SBESA

Esmeralda
Efectivamente es el valor EA/L. Tienes que proceder por tanteos. Si sabes que anclaje vas a poner calculas el valor y lo introduces. Ellos ponen 10000 como un valor de referencia, pero tienes que poner tu valor.
 

kiro

Novel
Muchas gracias, yo pensaba en calcularlo una e introducirlo pero me parece muy buena idea lo de ir por tanteos, asta obtener el que me cumple y a partir del valor EA/L obtenemos el diametro de la barra o cables.

Muchas gracias SBESA
 