CYPECAD MEP Salubridad - Colectores enterrados

nu9v9

Bronce
hola
estoy probando el nuevo cype 2010.m y me he dado cuenta que me salen siempre colectores enterrados de 160 mm incluso si sólo tiene 1 unidad de descarga...esto es pq el programa ha tomado este criterio?? En el CTE se permite usar desde 50 mm, pero yo siempre habia oído que en la red enterrada debería ponerse como mínimo 125 mm. En fin, alguien tiene alguna teoría?
 

JLCM

Esmeralda
160 mm de minimo es un valor que está bien para ramales generales, aunque para tramos de recogida de sumideros o algo similar resulta excesivo...
 
Si miras en el Generador de precios, que es la base de precios que toma el programa, puedes ver por ejemplo que con Terrain y serie SN-4 el diámetro mínimo es 125 mm:



Seguramente lo que pasa es que la tubería que tienes seleccionada en Obra>Selección de materiales y equipos, es de la serie SN-2 que toma del material genérico del Generador de precios:



Que como puedes ver comienza con 160 mm.
Si quieres disminuirlo, busca otra serie que tenga diámetros menores.
 

nu9v9

Bronce
Gracias Castelar!
Exactamente eso es lo que ha pasado...ya lo he cambiando por la serie SN-4 y me los ha puesto de 110mm!!
 