Seguridad al vuelco en zapatas

Si tengo una zapata que no verifica al vuelco, y si las tensiones maximas. Pero la columna de esa zapata es parte de un portico en, como afecta el no cumplimiento de la seguridad al volcalmiento en el sistema, como estaria representada la falla??
 

SBESA

Esmeralda
La falta de seguridad al vuelco en una zapata el una falta de garantía de empotramiento del pilar que apoya en ella. Hay que tenerlo en cuenta como se tienen en cuenta las tensiones máximas. Aunque no se sobrepase la tensión máxima del terreno, en teoría, la zapata podría girar y producirse un desempotramiento del pilar. Si no garantizas la seguridad al vuelco, deberías considerar el pilar como apoyado y parcialmente empotrado, limitando el momento de empotramiento a un valor que garantice el vuelco.
 