Sobrecarga CTE en edificios de viviendas

Fritz

Novel
Hola foro,

No suelo trabajar con edificios de viviendas y tengo una duda para unos cálculos. La sobrecarga uniforme en forjados según CTE sería la subcategoría A1: 2 kN/m2. El artículo 3 que viene tras la tabla me indica que en zonas de acceso y evacuacion... bla bla bla incremente la zona servida en 1 kN/m2.

Es decir, ¿En zonas comunes (pasillos hasta la puerta de las viviendas y escaleras) aplico 3 kN/m2?

Muchas gracias.
 
Incorrecto.

Tal como indica Fritz, el punto 3 del 3.1.1 del DB-SE-AE dice literalmente:
En las zonas de acceso y evacuación de los edificios de las zonas de categorías A y B, tales como portales, mesetas y escaleras, se incrementará el valor correspondiente a la zona servida en 1 kN/m2.

Cuestión aparte es que como esas zonas no están tabicadas, en las zonas de vivienda propiamente dicha hay una carga de tabiquería de 1kN/m² y casi sale lo comido por lo servido.

Locales comerciales es categoría D.
 