Sobrecarga en forjado reticular por un depósito

ANAVDL

Novel
Buenos días, me gustaría que alguien me aconsejara algún tipo de refuerzo en un forjado reticular de canto 30cm que tiene que soportar una carga de un depósito de agua que se va a instalar y que no fue previsto en el cálculo.
La posición del depósito coincide con un ábaco.
¿Podría reforzar la capa de compresión?
Muchas gracias de antemano, un saludo!
 
Lo primero, comprobar si es necesario reforzar, a veces hay margen.
Si recreces la capa de compresión hay que cuidar mucho la unión con el hormigón existente, de lo contrario el hormigón nuevo sólo será peso.
 

ANAVDL

Novel
He recalculado añadiendo la sobrecarga pero sólo algunas armaduras de refuerzo cambian de diámetro.
 
Arriba