Solución para hormigón impreso mal ejecutado (Bourdon)

#1
Buenas tardes.
Mi nombre es Jose.
Buscando consejo, y por qué no ayuda, buscando una solución que posiblemente exista, ¡espero!

Contraté los trabajos de hormigonado y tratamiento de hormigón impreso en mi casa, exterior, bajo cubierta y exterior intemperie.

El hormigón y su impresión está realizada hace unos 15 días. Se ha lavado a presión y permanece así, sin haber aplicado resina selladora al agua.

Así lo he decidido por los siguientes motivos:
- Mala impresión de los moldes.
- Hormigón arrebatado, presencia de áridos sin capa color rodadura.

No sé si me equivoco... pero de tener solución, ¿mejor sin haber aplicado la resina que con ella?
 

cabronias

Gran maestro
#2
Solución 1 (la buena): demoler y hacer bien.
Solución 2 (la mala): darle resina selladora con color.

P. D.: La solución 2 es temporal hasta que comprendas que la que necesitas es la 1.

¿Ya has pagado el trabajo?
 
#5
Tienes otra opción: aplicar sobre esta solera mal ejecutada un mortero impreso de capa fina (weber.floor decor o similar).
 
#6
Por favor, pon fotos del estado actual -si puedes-, porque yo en mi casa quiero ponerme unos 60 m² de hormigón impreso y quiero ver -a pode ser- el aspecto que tiene un trabajo mal ejecutado.