Sustitución tabiques palomeros

Hola
Pretendo sustituir los tabiques de la zona bajo cubierta por vigas IPN para aprovechar ese espacio como trastero. La superficie es de unos 45 m2 y los tabiques estan separados entre si de unos 80 cm. La longitud de cada tabique palomero que quiero sustituir es de unos 3,40 m. Mi intención era poner a cada lado de cada tabique palomero una IPN de 100 (es decir 2 IPN de 100 por cada tabique en lugar de uno de una IPN de 160), evitando así el apuntalamiento y sus riesgos ganando tiempo. La pregunta concretamente es si puedo sustituir una IPN de 160 por dos de 100.
Gracias
 

vorpal

VIP
Yo no lo veo tan sencillo.
Los palomeros reparten las cargas de forma uniforme, si los sustituyes por viguetas estarás concentrando las cargas en los extremos de éstas ¿has pensado donde vas a apoyarlas?
Es un cambio de tipología estructural que requiere su análisis.
Por lo demás, con cualquier prontuario verás si la inercia de una IPN 160 es el doble de la de una IPN 100.

Saludos.
 