Tabla espesor cámara en función de la resistenca térmica

#1
Buenas tardes,
desearia saber el espesor de la camara ventilada en función de la resistencia termica (para fachadas ventiladas)
Un usuario del foro (ecoeficiente) me paso la siguiente documentación, que no encuentro en la bilbliografia que me comenta, y menos para fachadas ventiladas. Alguien sabe donde puedo encontrar una tabla similar a la que adjunto para fachadas ventiladas?
Muchas gracias


Para cámaras de aire no ventiladas
Espesor de la cámara en mm Resistencia Térmica m2K/W
5-------------------------------------------0.11
7 ------------------------------------------0.13
10-----------------------------------------0.15
15-----------------------------------------0.17
25-----------------------------------------0.18
50-----------------------------------------0.18
100---------------------------------------0.18
300---------------------------------------0.18

Ya ves que no tiene sentido aumentar el espesor más de 2,5 centímetros.

Bibliografía:
- Aislamiento térmico en la edificación - Josep Solé Bonet
- Código Técnico de la Edificación HE 1
 
#2
Hola,

Las fachadas ventiladas no son equivalentes a un cerramiento con una cámara de aire no ventilada. Su resistencia se puede calcular según la norma UNE EN 6946. Allí podrás leer que, en función del nivel de ventilación, la resistencia exterior cambia, pudiendo incluso llegarse a tener que despreciar toda la construcción que haya desde la cámara hacia fuera.

En LIDER, por cierto, no se pueden modelar... ¿hasta cuando?