Alguien sabe si existe alguna tabla, programa de cácluo o método simplificado para comprobar equivalencia entre un perfil de tubo sin y con relleno de hormigón?

En el caso que necesito aplicar seria para hacer la función de pilar. Queremos hacer servir por motivos estéticos un perfil de D114,3x3,05. Resulta insuficiente por càlculo de resistencia.

De manera simplificada, necesitaria saber, si lo rellenamos de hormigón, sin armado. Las prestaciones mecànicas a que diametro y espesor (sin rellenar ) seria equivalente?
 

George

Platino
La diferencia no va a ser para tirar cohetes. Por ejemplo, un tubular 40x40x3.25 tiene un factor de carga de 1,56 y si lo rellenas de hormigón HA-25 sólo sube hasta 1,61.
 