Tableros fenólicos en fachadas ventiladas

Trallas

Novel
Buenos días:

Me gustaría saber si existe algún tipo de restricción (basicamente debido a fuego) a la hora de realizar una fachada ventilada (en edificios de altura superior a cinco plantas) mediante tableros fenólicos tipo trespa o similar.

Muchas gracias y un saludo.
 

madaliz

Esmeralda
Buenos días:

Me gustaría saber si existe algún tipo de restricción (basicamente debido a fuego) a la hora de realizar una fachada ventilada (en edificios de altura superior a cinco plantas) mediante tableros fenólicos tipo trespa o similar.

Muchas gracias y un saludo.
Pues si.
Mira en DB-SI-2 Puntos 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4; en los tres primeros se solicita EI- 60 en diferentes circunstancias y distancias en fachada, en el cuarto se solicita B-s3,d2 en fachada. Asegurate que el tablero fenólico cumple estas exigencias, para ello pide certificado de ensayo correpondiente segun Normas Une-EN descritas en el Anejo G del propio DB-SI
 