Tramos libres de muro según el CTE DB-SE-F

pnc

Titanio
en el punto 5.2.4 del DB SE-F, hablando de ea dice:
DB SE-F ha dicho:
...es un incremento de excentricidad por ejecución. Si la categoría de ejecución es la B, ea = hd /450. Si la categoría de ejecución es la A, ea = hd /500. Si la categoría es la C, se adoptará el valor ea = 20 mm, si se trata de un tramo entre forjados y ea = 50 mm, si corresponde a un tramo libre en su extremo superior o su altura es la total del edificio. En las expresiones anteriores, hd es la altura de cálculo del muro, según el apartado 5.2.4
Y sin embargo en el artículo 2, ámbito de aplicación deja fuera los muros con su extremo superior libre:
DB SE-F ha dicho:
Quedan excluidos de este DB los muros de carga que carecen de elementos destinados a asegurar la continuidad con los forjados (encadenados), tanto los que confían la estabilidad al rozamiento de los extremos de las viguetas, como los que confían la estabilidad exclusivamente a su grueso o a su vinculación a otros muros perpendiculares sin colaboración de los forjados.
¿Alguien me explica esta contradicción? :confused:
 
Arriba