Tubos calorifugados

calveitor

Novel
Hola a todos:

Me podría decir alguien si es obligatorio el calorifugado de las tuberías de A.C.S. y si es así donde lo pone. Es algo que llevamos haciendo desde siempre y nunca he concebido que no se haga, pero ante la pregunta de si es obligatorio o no, pues me he quedado en blanco.

Muchas gracias.
 

ORG

Platino
en el RITE además de decirte cúanto se aisla si hay un fluido caliente te dice que si es para ACS, le pongas algo más extra....
 

calveitor

Novel
Gracias ORG. He estado ojeando el RITE de 1998 que es el creo que le afecta al edificio en cuestión, y lo dice claramente y cual es el espesor mínimo de aislamiento, sin embargo en el rite del 2007 dice que se aislará pero no localizo que diga cuanto ni como.

Otra duda que me surge es si se aislan por agual todos los tipos de tubería independientemente del material de estas (cobre, pp, etc...)
 