Unión soporte-viga metálica en ángulo

jeta

Novel
En mi PFC, dentro del proyecto, tengo un nudo entre soporte metálico (IPN) y cercha de pequeño canto (tipo vierendel o pratt). El problema es que esta unión no es ortogonal (es decir el plano del alma del IPN y la cercha no están en el mismo plano), y me surge la duda de como resolverlo. ¿Teneis referencias de alguna solución similar? Me sería de gran ayuda. Muchas gracias.

Algunos datos:

- La luz a salvar es de 25 metros, ¿es factible usar un perfil laminado sin irnos a cantos enormes?
- Encima soporta un forjado colaborante de 10 cm y el uso va a ser puntualmente que pueda haber personas subidas para representar alguna actuación teatral, concierto, etc.
- Esta es la planta:

 
Aparte de que no entendí nada, eso es un uso de escenario sin paliativos, lo de puntualmente y cualquier otra palabra que sugiera minimizar la carga sobra.
 

jeta

Novel
Sí, tienes razón. La sobrecarga es esta:

3.1.1 Valores de la sobrecarga

C5 Zonas de aglomeración (salas de conciertos, estadios, etc): Carga uniforme 5 kN/m2 y Carga concentrada 4 kN

Dime qué no entendiste para poder explicarlo mejor ;)
 
Arriba