Uniones losa - muro

rafgon

Novel
Buenas tardes a todos,

Estoy haciendo mi PFC y necesitaba calcular una unión entre un forjado de hormigón y un muro de hormigón armado.
Me planteo dos opciones :
1) diseñar la unión con un pasador.
2)diseñar la unión con barras corrugadas más resina epoxi.

Dudas que me surgen :

1) En la opción 2, ¿tengo que tener en cuenta el agua filtrada por las posibles fisuras que puedan surgir en la unión?(efecto de la corrosión-durabilidad)
2) ¿Esta bien el diseño con un pasador para este tipo de unión?

Gracias por adelantado !!! :)
 

bicilindro

Titanio
Por aquí hacemos lo siguiente: bien dejamos unas armaduras especiales embebidas en el encofrado ( vease halfen-deha, vease stabox ), o bien dejamos las esperas "dobladas" en el muro con porexpan y al desencofrar desdoblas y conectas, o bien picamos el muro (por ejemplo una pantalla de 60 cms ) hasta descarnar las armaduras, clavamos todos los conectores necesarios, por ejemplo 1 D16 cada 30 cms y hormigonamos la losa sin más.
Si tienes muros vistos pijines lo más cabal es el stabox.
 
Arriba