CYPE 3D Uniones vigas-pilar

Laydie

Novel
HOla soy una chica que está realizando el PFC.
Hago una nave con Cype de 5 pórticos.
El error me da en los pórticos que puse cruz de San Andrés en la unión de la parte superior de un pilar donde confluyen dos vigas (1 de cubierta y otra de cierre del rectángulo) y dos tirantes.

El error es:
Ni las almas superiores ni las inferiores de las vigas están enrasadas a la misma cota. Es necesario para resolver la unión que o bien las alas superiores o las inferiores se encuentren en el pilar a la misma cota.

Y en los pilarillos hastiales con las vigas de cubierta dice que no se ha podido aplicar ningún tipo de unión.

Algún cosejo?

Posteriormente debería definir cargas de viento en las barras?

Si m dais un mail os mando la nave sin problema. Muchas Gracias.
 
Como no tienes enrasadas las alas, ya sean las superiores o las inferiores, lo aconsejable es que articules la viga que acomete al alma del pilar, es lo que se suele hacer en la práctica, y se te resolverá el nudo.
En cuanto a la cabeza de los pilarillos hastiales, articula la cabeza, que también es lo habitual y te resolverá el nudo.
Si sigues teniendo pegas, lo aconsejable es que remitas tu fichero de la obra a soporte@cype.com exponiendo tus dudas.
 