Urgente: peso y aislamiento fachada

#1
Buenas tardes,
Necesito saber, en la mayor brevedad posible, si la fachada ventilada con subestructura y aplacado ceramico (muro interior de ladrillo o hormigón) puede incluirse dentro de las fachadas ligeras (menos de 200kg/m2) o no, y paroximadamente el peso tipo de la misma.
He leído en la NBE-CT-79 que el aislamiento en fachadas es de un mínimo de 30 dBA, pero no me queda claro si eso incluye oberturas y en que proporción.
Agradezco vuestra colaboración y espero poder ser también de ayuda.
Saludos
 
#2
Te va a pasar de 200Kg/m2 seguro. El peso lo puedes calcular con los datos de la NBE-AE-88.

El aislamiento acústico de fachada es por paños de fachada, teniendo en cuenta su parte opaca y su parte con huecos. Efectivamente, cada paño de fachada debe tener por lo menos 30dBA de aislamiento.

De todas maneras, mírate el nuevo Código Técnico de la edificación, ya que a las Normas actuales les queda poca vida...
 