Valor del fy del acero

buenas...se me presenta una duda al comprobar el perfil elegido para los pilares de una vivienda con el CTE-SE-A...si he especificado anteriormente que el acero empleado es B 500 S es correcto que introduzca en los datos un valor de fy=235 N/mm2 para los calculos en el apartado 6.3.2.1 y 6.3.4.2 y no utilizar 500 N/mm2???o no tiene nada que ver una caracteristica y otra???
gracias
 
no...estoy comprobando un perfil HEB...el acero de los corrugados es al que corresponden los 500N/mm2 y al perfil los 235N/mm2???
 

bóveda

Novel
la verdad es que veo un poco confusa tu pregunta, vamos a ver, una tensión límite de 500 corresponde a una barra corrugada de acero B-500-S, mientras una tensión límite de 235 corresponde a un perfil laminado, que es el perfil con el que estás trabajando. espero resolver la duda
 
Una pregunta por curiosidad, estas haciendo el proyecto fin de carrera, pero ¿de que carrera?
sin curiosidad... ¿qué se supone que ganas con saberlo?

Mónicafh: aclárate con el tipo de acero que estás utilizando (DB SE-A 4.2), ya que mezclas los redondos de armado del hormigón con la perfilería metálica de acero estructural.

Un saludo.
 
Conocimiento acerca de lo que estudia y de lo que le exigen ahora, ya hemos visto alguna vez como están realizando un PFC que sobrepasa mucho la formación que se le da y así van, claro, que no dan con la tecla y es mucho más difícil explicarles por dónde tirar.

El ejemplo lo tienes en la misma pregunta.
 
Arriba