Ventilación de garajes 400 ºC 2h

#1
Mi duda es en referencia a la normativa de incendios de 400ºc 2h.
Me gustaría saber si esta exigencia viene del CTE o de alguna norma UNE.
He retomado un caso sobre un sótano de aparcamiento, tramitado con la antigua CPI-96, en la que en el art-. 18 se exigía el funcionamiento de todos sus componentes durante 90 minutos a 400ºC y ahora el ayuntamiento exige el cumplimiento de los 400º 2h.
He buscado en el CTE esta exigencia (SI y HS) y no la he encontrado, por eso quizás alguien me pueda sacar de dudas.

Gracias
 

El Tapao

Gran experto
#2
Según el CTE DB SI (SI 3-8.b) la exigencia para los ventiladores ahora es 300ºC durante 60 minutos, clasificación F300 60.

Hasta la modificación de abril 2009 era 400ºC durante 90 minutos, clasificación (F400 90)
 