Vestíbulo de independencia ¿también para ascensor?

jar

Novel
Hola a todos.
Tengo la siguiente duda:
El caso es P sótano destinada a aparcamiento de S>100m2, PB locales, 3 Plantas piso viviendas y P cuarta trasteros
Escalera
- Psotano a P baja especialmente protegida.
- P baja a P cuarta protegida.
Ascensor
- de P sótano a P cuarta.

En la P sótano, la escalera necesita Vestibulo de Independencia.
¿también lo necesita el ascensor?
¿si lo necesita lo pueden compartir?
¿la escalera necesita un VI y el ascensor otro?
(hasta el momento, con la CPI, siempre habia colocado un VI en P sótano, desde el que se accedía tanto a la escalera como al ascensor, pero ayer leyedo la descripción de VI que se hace en el anejo A del DB-SI, vi que sólo podia tener 2 PUERTAS?)

¿Alguien me lo puede aclarar?

Gracias por adelantado.
 
En la P sótano, la escalera necesita Vestibulo de Independencia.
¿también lo necesita el ascensor?


¿si lo necesita lo pueden compartir?


Todo esto sigue fundamentalmente los mismos criterios que la anterior CPI/96. Por cierto, no creo que necesites proteger la escalera de acceso desde planta baja a viviendas salvo que te lo imponga otra normativa autonómica o munucipal o tengas que sectorizar
 
Arriba