CYPECAD Viguetas con momento positivo en apoyo - Variar coeficiente empotramiento

#1
Me sale este error en una planta. ¿como puedo variar el coef de empotramiento de estas viguetas solo en esta planta, ya que en las demas nunca sale este error?
 
#3
La otra es en "Vigas/Muros", "Empotramiento", y te pregunta por el coeficiente de empotramiento en caras de vigas, le pones cero y tocas con el cursor el borde de la viga que quieres articular.
 

wyli

Gran experto
#4
Esto lo haces en todos los paños o solo cuando te da error :confused: de esta forma te saldrán pocos negativos y momentos altos en las viguetas...

Supongo que es solo para cuando da ese error porque la union vigueta viga no es apoyada... A mi tambien me dá ese error y si es solo en una vigueta no hago mucho caso si es en todo un paño pruebo con el empotramiento del paño, pero el empotramiento de las vigas tambien es una buena solución.
 
Arriba