Tipo de sombrerete ideal para evitar agua de lluvia para chimenea de cocina

Hola.

Como no podemos salir por el lateral, la salida de humos de la cocina será por la cubierta, así que queremos asegurarnos de que no haya problemas de entrada de agua de lluvia cuando hay viento lateral.

La chimenea será de obra: ¿cuál es el tipo ideal de sombrerete que mejor evita la entrada de agua?
¿Este tipo funcionan bien?
https://static.tiendy.net/shops/bri...iginal_remate-chimenea-estatico-157475-20.jpg

Así, como consejo, en el foro he leído que el tubo interior de humos debe sobrepasar en altura a la base donde apoye el sombrerete.

Saludos.
 
Lo más importante para mí es si lleva algún elemento en el tiro para que se haga un cierre cuando no está en uso y en invierno el calor no salga para arriba, porque entiendo que es la salida de la campana extractora, ¿no? ¿Lleva algún sistema en el tiro de salida que abre y cierra según su uso o no?
 
Los metálicos hacen ruido con la lluvia, al menos los de chapa fina, si se puede, es mejor hacer un remate de obra (piedra, ladrillo).

En teoría, la campana extractora tiene una válvula cerrada tipo mariposa de plástico cuando no está en uso para evitar salida de calor o entrada de aire exterior por sobrepresión, pero muchas veces no se coloca porque baja el rendimiento de extracción. Además, interesa que permanentemente exista flujo de salida de aire por ese sitio, se lleva olores, humos, algo de calor -sí-.

Si la altura del conducto es mucha, aumenta la sección lo más que puedas. Bajarás el ruido de la campana y extraerá mejor.
 
Atrás
Arriba Abajo